특정 탭의 화면만 검게 되어 내용을 알 수 없습니다.
이게 괜찮다가 어느순간 이렇더라고요

대부분 화면은 다 괜찮은데, 오브젝트쪽 보안이나 혹은 시스템의 일부 탭만 검게 나와서 참 미치겠습니다.

노트북 드라이버도 새로 깔고, 프로그램도 새로 설치해 봤는데, 혹시 관련한 해법이 있을런지요
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.



해당 현상은 EBPro가 설치된 경로[C 드라이브 ≫ EB Pro)에 [Display Setting.exe]라는 응용 프로그램에서 오류 수정이 가능합니다.


[Display Setting.exe]를 실행하셔서 체크 항목을 [Open GL / Open GL ES / Software render] 중 하나로 선택하여 주시기 바랍니다.


선택 후 EBPro를 재부팅하여 확인하신 후 동일한 증상일 시 위 항목 중 다른 항목으로 선택하여 EBPro를 재실행해 주시기 바랍니다.


해당 내용은 PC의 환경에 따라 체크해야 하는 항목의 기준이 달라지기 때문에 자신의 PC에 맞는 항목을 3가지 중에서 찾아주셔야 합니다.



이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by soko at 2023-05-18, 47 hits
A.




안녕하세요.

cMT 시리즈의 경우 "동작관련 - 액션 트리거" 기능이 있어서 간단하게 사용을 했었는데요.

iP 시리즈의 경우 이 기능이 구현이 안돼서 매크로로 해야 되나요? 아니면 다른 방법이 있을까요?

ex)

"Local HMI", RW_bit, 20, 1 비트가 on --> off 조건이 될때만

"MODBUS RTU", 0x, 4107, 1 비트에 OFF 를 시키고 싶습니다.
by easyview at 2023-05-19, 59 hits
A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.


지정되어 있던 비트가 ON에서 OFF 조건으로 바뀌었을 때 특정 비트를 OFF 시켜주는 기능을 사용하고 싶으시다면
[알람(이벤트) 목록]의 "알림" 기능을 사용하시면 됩니다.

알림 기능은 알람이 발생할 때 알림 주소의 비트 주소를 ON, OFF 시켜줄 수 있는 기능입니다.

알림 기능을 추가하는 방법은 아래와 같습니다.

EBPro 소프트웨어 상단의 [데이터/이력] 》 [알람(이벤트) 목록] 》 [새로 만들기] 》
유형 "비트" 활성화 》 읽기 주소 Local HMI - RW_bit 20 지정 》 알림 "사용" 활성화 》
알림 주소 MODBUS RTU - 0x 4107 지정 》 "세트 OFF" 활성화 》 조건 트리거 "ON -> OFF"

위 설정이 모두 완료되시면 문의해 주신 내용의 기능이 구현됩니다.

"알람 복귀 시 ON으로 설정" 기능 사용 시 해당 알람이 꺼졌을 때 알림 주소의 비트도 원 상태로 되돌아가게 되므로 설정에 주의해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.




A.



안녕하세요

현재 LS PLC와 cMT2078X를 RS232로 연결하여 사용중입니다.

지금 이 상황에서 cMT2078X와 PC와 이더넷통신을 통해 PC에서 터치판넬에 표현되고있는 PLC 데이터값을 

PC에서 모니터링 할 수 있나요?
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


PC에서 HMI의 내부 주소 값을 모니터링하는 방법으로는 cMT 진단기 기능을 사용할 수 있습니다.

cMT 진단기는 [홈] > [시스템 파라미터] > [리모트]에서 cMT 진단기 사용을 체크하여 사용할 수 있습니다.

그 후 Utility manager의 분석 및 테스트에서 실행하여 HMI에 접속할 수 있으며, 오브젝트 탭의 우측 + 아이콘을 눌러 감시할 주소를 추가할 수 있습니다.

감시할 주소를 PLC 주소로 설정하시면 PLC 주소의 값을 모니터링 할 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by psyb123 at 2023-05-11, 58 hits
A.



HMI 변경을 위해(EB 508TV >>> MT8101IP)

EB 500 >> EB 8000 >> EB PRO 순서 대로 변환 중에

작화 파일을 EB8000에서 압축한 뒤에

EB PRO에서 압축풀기를 실행하면

최신소프트웨어를 사용해야 한다고 에러가 발생 합니다.

참고로 EB PRO 버젼은 V6.08.02.322 가장 최신버젼 사용 중 입니다.

답변 부탁드립니다.
by easyview at 2023-05-12, 48 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


EB500 작화파일을 EB8000에서 변환할 시 기종이 설정되지 않을때가 있습니다.

[편집] > [시스템 파라미터] > [기종]에서 동일한 해상도의 기종 선택 후 저장하신 후 압축 및 압축 풀기를 다시 한번 진행해보시기 바랍니다.


다시 진행하여도 오류가 발생하신다면 본사(02-2066-8121)으로 전화 부탁드립니다.

감사합니다.


A.



XGB DR64H _ RS232시리얼통신으로 연결
터치MT8071IE와 ㅡMT8072IP 2대를 연결 하려고 하는데
MT8071IE와 PLC 시리얼 통신과는 연결되어 정상작동이 되는데
두번째 MT8072IP터치패널의 연결방법을 정확히 몰라 문의드립니다.
LS MASTER-K C NET으로도 시도했고 FNET으로 시도해 봤으나 연결이 안되네요.

8071IE 나 8071IP어느것이든 터치2대를 설치해서 사용하는 방법을 알려수시면 감사하겠습니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용과 같이 PLC와 HMI를 1:2 통신하는 기능은 리모트 통신 기능입니다.

리모트 통신 설정에 대한 방법을 아래 내용에서 확인해 주시기 바랍니다.


1번 HMI(MT8071iE)를 메인, 2번 HMI(MT8072iP)를 리모트라고 가정했을 때
1번과 2번을 LAN 혹은 시리얼로 연결하는 것에 따라 통신 설정에 대한 차이점이 있습니다.

먼저 LAN으로 연결 시 설정 방법입니다.

1. 1번 HMI의 작화는 수정할 필요가 없습니다. IP 주소만 2번 HMI와 같은 대역폭으로 설정해 주시기 바랍니다. (ex. 192.168.0.100)

2. 2번 HMI는 1번 작화를 수정합니다. [홈] 》 [시스템 파라미터] 》 [디바이스 속성]에서 기존 "로컬"로 추가된 PLC를 리모트로 변경합니다.

3. 리모트로 변경 후 우측의 [설정] 버튼을 눌러 1번 HMI의 IP 주소를 입력합니다.


다음으로는 시리얼로 연결했을 경우 입니다.

1. 1번 HMI의 작화 파일에서 [홈] 》 [시스템 파라미터] 》 [디바이스 속성]에서 Master Slave Server의 프로토콜을 추가합니다.

2. 1번과 2번을 연결할 방식(RS-232/ RS-485 2w/4w)에 따라 설정 후 통신 속도를 설정합니다. 1번 작화는 해당 기능만 추가합니다.

3. 2번 작화에서 LAN으로 했던것과 동일하게 리모트로 바꾼 후 [설정]에서 COM port로 설정합니다.

4. 아래 COM의 설정의 내용을 1번과 연결 한 Master Slave Server의 설정에 맞게 변경합니다.
(연결한 COM 번호, 통신 속도 및 데이터 비트 등)

위와 같이 설정하여 다운로드 시 2번 HMI는 1번 HMI를 통해 PLC의 주소를 같이 사용할 수 있습니다.


추가로 리모트 통신하는 방법을 동영상 매뉴얼로도 확인하고 싶으시다면 아래 동영상 링크로 접속하여 시청해 주시기 바랍니다.

https://youtu.be/5auc6tJAH9M


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


A.



안녕하세요.

제목과 관련하여 문의 드립니다.

1. 운전기록 기능 사용 시 오브젝트를 터치하지 않고도 기록을 할 수 있나요?
ex1) PLC와 연동된 주소를 가진 수치 오브젝트의 값을 PLC 프로그램 상에서 변경 시, HMI에서 해당 수치 오브젝트의 값 변경이 기록 되나요?
ex2) PLC와 연동된 주소를 가진 BL 오브젝트를 이용하여 PLC 프로그램 상에서 해당 비트가 켜지면, HMI에서 해당 BL 오브젝트의 값 변경이 기록 되게 할 수 있나요?

2. 8071IE 모델은 USB 3.0 버전을 지원하지 않는 건가요? HMI에서 3.0을 인식하지 못합니다(2.0은 인식 됨).
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.


1. 운전 기록은 사용자의 작업 및 로그인 정보를 실시간으로 기록하고 보여줍니다. 

그렇기 때문에 오브젝트를 수동으로 동작시켰을 때만 [운전 기록 보기] 오브젝트에 기록되며,
ex1), ex2)과 같이 읽기 주소만 사용한 [수치, 비트 램프] 오브젝트들은 값이 변경됐을 때 [운전 기록 보기] 오브젝트에 기록되지 않습니다.

PLC 프로그램 상에서 변경 시, HMI에서 해당 수치 오브젝트의 값 변경이 기록되게 하는 기능은
워드 단위를 사용하기 때문에 [데이터 샘플링] 기능을 사용하여 [데이터 이력 표시] 오브젝트로 기록을 확인해 주시고,

PLC 프로그램 상에서 해당 비트가 켜지면, HMI에서 해당 BL 오브젝트의 값 변경이 기록되게 하는 기능은
비트 단위를 사용하기 때문에 [알람(이벤트) 목록]에서 알람을 등록하여 [알람 표시기] 또는 [이벤트 표시] 오브젝트로 기록을 확인해 주시기 바랍니다.


2. 이지뷰 제품은 전 기종 모두 USB 3.0 버전이 지원되지 않습니다.

호환 가능한 USB 버전은 USB 2.0이오니 USB 2.0 메모리 스틱을 사용해 주시기 바랍니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



친절한 답변 감사드립니다 

제가 필요한건 mt8102ip와 master-k80s 를 RS232로 연결하고 나면 PLC모니터링이필요할때 

어떤방법으로 할수있는가 입니다 master-k80s모델이 별도의 통신단자가없어서 RS 232만을 사용해야하는데

RS232를 HMI로 연결하고 나면 자리가 없어서요 

혹시나 HMI를 통하여 PLC모니터링이 가능한건지 궁금합니다 

항상감사드립니다  꾸벅 ^ ^ ;;
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


MT8102iP 터치와 Master-K80s PLC 통신 시 Cnet 통신을 사용할 경우 PLC 232포트를 그대로 PC와 연결하여 접속이 가능합니다.

PLC에서 PC와 접속 시 사용하는 핀 번호가 2,3,5 / HMI와 Cnet 통신 시 사용하는 핀 번호가 7,4,5로 RS232 포트를 동시에 사용할 수 있기 때문입니다.

MT8102iP 터치와 Master-K80s PLC를 CPU 다이렉트로 사용할 때 PLC를 모니터링하는 방법은 시리얼 직결 연결 기능을 사용하시면 됩니다.

시리얼 직결 연결은 터치를 중계기로 사용하여 가상 시리얼 포트를 열어서 PLC와 PC를 통신할 수 있게 연결해 주는 기능입니다.

사용 방법은 터치와 PLC, 터치와 PC 통신이 되고 있는 상태여야 하며,
[Utility Manager]의 [분석 및 테스트]에서 [시리얼 직결 연결]을 눌러 통신 설정으로 들어갈 수 있습니다.

시리얼 직결 연결 설정에 들어가서 "가상 COM 포트(PC <-> PLC)"를 설치해 줍니다.

"HMI의 설정"은 아래와 같이 설정해 주시기 바랍니다.

모드 : 일반
IP : 터치 IP 입력
통신 포트 : 8000
직결 연결 포트 : 2000
PLC 연결 : PLC와 연결한 232 포트 COM 번호. (COM1)

터치 쪽에서의 설정은 위와 같은 설정이 모두 완료된 후 [적용] 버튼을 눌러주면 시리얼 직결 연결 설정이 모두 완료됩니다.

PLC 프로그램에서 시리얼 직결 연결로 인해 생성된 가상 COM 포트를 사용하여 PLC 모니터링 연결을 진행해 주시기 바랍니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by ksh5754 at 2023-05-08, 65 hits
A.



왜인지 모르지만 배기설비 판넬의 MT8071iP2 터치스크린이 켜지지 않습니다. 수리가 가능할까요?, 교체를 해야할까요? 

교체해야 한다면 동일모델의 견적(부가세, 택배비 포함)은 얼마입니까?
by easyview at 2023-05-08, 59 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


수리 시 A/S 견적 또는 제품 교체 시 동일 모델 견적 등등 더욱 자세한 질의 사항에 대한 답변을 위하여
본사 번호(02-2066-8121) 또는 A/S 직통 번호(02-2038-8177)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.  

A.



안녕하세요.

터치판넬 cMT2078X와 PC가 같은 공유기에 연결되어있습니다.

터치판넬의  IP는 192.168.1.23이고, PC는 192.168.1.1이고, 공유기는 192.168.1.4 입니다.

터치판넬의 [데이터 전송(배경)] 기능을 사용하여 PC로 데이터를 보낸후 PC의 Modbus Poll 프로그램을 통해 확인해보려고 하는데 잘 안되네요.

특히 포트번호를 어떤번호를 입력해야할지 잘 모르겠습니다.

제가 설정한 것들을 찍어서 첨부하는데 뭐 잘못 설정한게 있는지

아니면 [데이터 전송(배경)] 기능 말고 HMI에서 PC로 데이터를 보내는 다른 더 좋은 방법이 있는지 도움좀 부탁드릴게요.

감사합니다.

by clfhr1 at 2023-05-08, 82 hits
A.


Modbus Poll 스크린샷 찍은거 추가합니다.

A.


스크린샷 찍은거 추가합니다.